п. 7.4.8. Для паровых, водогрейных котлов и тепловых сетей с учетом требований настоящих Правил, инструкций предприятий-изготовителей, типовых инструкций и других ведомственных нормативно-технических документов должны быть разработаны инструкция по ведению водно-химического режима и инструкция по эксплуатации установки (установок) для докотловой обработки воды с режимными картами, в которых должны быть указаны:
а) назначение инструкции и перечень должностей, для которых знание инструкции обязательно;
б) перечень использованных при составлении инструкции документов;
в) технические данные и краткое описание основных узлов, а также основного и вспомогательного оборудования, в том числе котлов, деаэрационной установки, установок для коррекционной обработки, установок для консервации и химической очистки оборудования, установок для водоподготовки со складским хозяйством;
г) перечень и схема точек отбора проб воды, пара и конденсата для ручного и автоматического химического контроля;
д) нормы качества добавочной, питательной и котловой воды, пара и конденсата;
е) график, объемы и методы химического контроля;
ж) перечень и краткое описание систем автоматики, измерений и сигнализации установок для докотловой обработки воды, а также используемых в организации контроля за водно-химическим режимом;
з) порядок выполнения операций по подготовке и пуску оборудования и включению его в работу в периоды нормальной эксплуатации, после останова оборудования, а также после монтажа или ремонта установок (проверка окончания работ на оборудовании, осмотр оборудования, проверка готовности к пуску, подготовка к пуску, пуск оборудования из различных тепловых состояний);
и) порядок выполнения операций по обслуживанию оборудования во время нормальной эксплуатации;
к) порядок выполнения операций по контролю за режимом деаэрации, режимом коррекционной обработки воды при пуске, нормальной эксплуатации и остановке котла;
л) порядок выполнения операций при остановке оборудования (в резерв, для ремонта, аварийно) и мероприятий, проводимых во время остановки (отмывка, консервация, оценка состояния оборудования для выявления необходимости очисток, принятие мер против коррозионных повреждений, ремонт и т.п.);
м) случаи, в которых не допускается пуск оборудования и выполнение отдельных операций при его работе;
н) перечень возможных неисправностей и мер по их ликвидации;
о) Основные правила техники безопасности при обслуживании основного и вспомогательного оборудования и при работе в химической лаборатории.

Здравствуйте, Н-это немецкий градус жесткости, 1 мг-экв/л=2,807 нем. градуса жесткости

Согласно ПТЭ ЭУ п. 2.6.5. Методики и программы проведения испытаний, инструментальные измерения, проводимые на тепловых энергоустановках, должны быть согласованы специализированными организациями в органах государственного энергетического надзора

В СНиП "Тепловые Сети" есть про это п 6.16.
(примерно: на 1МВт - 65 м3 воды в закрытой системе.
Расчетный расход воды - 0,75 % от фактического объема.

Пример: 12 МВт *65 м3/МВт *0,0075 =5,85 м3/час,
Сейчас в актуализированной редакции указано следующее: Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром не должен превышать значений, приведенных в таблице 3. При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки. В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды составляет:
,
величины получаются громадные. Мы считаем по старой версии СНиП.
Q=υ*S,
υ -скорость фильтрования, м/час, в зависимости от жесткости исходной воды (берем из Ю.М.Кострикин, Н.А.Мещерский, О.В.Коровина "Водоподготовка и водный режим энергообъектов низкого и среднего давления. Справочник. Энергоатомиздат, М., 1990 г., табл. 1.8.);
S –площадь фильтрования, м2, зная диаметр легко рассчитать по известной формуле

Если расходы стабильно маленькие, то можно только поменять ВПУ на меньшего типоразмера. Маленькая скорость в режимке указывается из-за того, что вода может протекать по «излюбленным местам» и быстро выдавать проскок жесткости. По-хорошему, надо провести небольшой аудит, чтобы посмотреть какое время фильтроцикла и сильно ли оно отличается от указанного в режимной карте. В общем, нужно провести технико-экономический расчет и проанализировать ситуацию. Может вам выгоднее статься на таких скоростях, чем покупать новую ВПУ

При отказе от подогрева:
1.    Повышается сопротивление слоев (для одной ступени ионной обработки не так критично);
2.    Происходит торможение кинетики ионного обмена;
3.    Снижается обменная емкость на 5-20% и т.д.

Для жаротрубных котлов желательно умягчать воду, как для паровых котлов.
Почитайте интересную статью по ссылке:
http://valer.ru/d/3441/d/opytoptimalnoy … sredne.pdf

Для ответа на вопрос нужно знать тип котла и требования производителя (если вообще предъявляет)

Щелочность котловой воды по РД 10-165-97 не нормируется, водно-химический режим котельных агрегатов необходимо вести согласно рекомендаций завода-изготовителя, который предписывает солесодержание котловой воды не более 3 000 мг/дм3, либо согласно режимной карты, которая не должна быть «старше»  3 лет. Для составления режимной карты на паровой котел нужно проводить тепло- химические испытания с привлечением специализированной организации

Согласно СП 60.13330.2012  "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" п. 6.1.4, Для систем внутреннего теплоснабжения в качестве теплоносителя следует применять, как правило, воду. Иных требований к качеству воды в документе не указано. При этом СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, имеют следующую область применения: тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями) от выходных запорных задвижек (исключая их) коллекторов источника теплоты или от наружных стен источника теплоты до выходных запорных задвижек (включая их) центральных тепловых пунктов и до входных запорных органов индивидуальных тепловых пунктов (узлов вводов) зданий (секции зданий) и сооружений, транспортирующие горячую воду с температурой до 200 °C и давлением до 2,5 МПа включительно, водяной пар с температурой до 440 °C и давлением до 6,3 МПа включительно, конденсат водяного пара. Таким образом, внутренние системы отопления в область применения данного документа не входят. При этом в целях благоприятного водно-химического режима систем отопления думаю целесообразным за основу принимать нормы, указанные в Приложение Е СП 124.13330.2012, таблица Е.1 и Е.2.
Начать надо с полного анализа вашей воды

Добрый день, Макс! Методические указания по разработке инструкций и режимных карт по эксплуатации установок докотловой обработки воды и по ведению водно-химического режима паровых и водогрейных котлов. РД 10-179-98. В приложениях наглядно показано, как должна выглядеть режимная карта и требования тоже

К сожалению, прибора, измеряющего конкретно жесткость, нет. Есть приборы, измеряющие удельную электропроводность воды. Но наши попытки найти зависимость между УЭП и жесткостью не увенчались успехом. После натрий- катионирования жесткость падает, а УЭП растет, т.е. зависимость обратная. Но при одной и той же жесткости УЭП может сильно отличаться. Так что меряем простым дедовским способом.

Для подбора водоподготовительной установки необходимо знать следующие данные:
1.    Качество исходной воды (жесткость, щелочность, рН, хлориды, сульфаты, солесодержание, железо общее);
2.    Источник водоснабжения (поверхностный источник, городской водопровод или артезианская скважина)
3.    Марка котлов с указанием установленной мощности котельной;
4.    Температурный график;
5.    Расход подпитки (если есть фактические данные), либо объем тепловой сети.
После этого проводится технико-экономический расчет схем обработки - либо натрий-катионирование, либо комплексон.

Согласно СанПиН 2.1.4.2496-09 с изменениями (СанПин "Горячее водоснабжение"), п. 4.5. Лабораторный производственный контроль обеспечивается организациями, эксплуатирующими сети теплоснабжения и горячего водоснабжения, в лабораториях, аккредитованных в установленном законом порядке.
4.4. Кратность отбора проб определяется в соответствии с представленными в таблице 2 показателями.
Примечание: В зависимости от системы горячего водоснабжения, ее санитарной надежности, количества населения, эпидемической ситуации и конкретных местных условий допускается, по согласованию с органами, осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор, изменять количество (увеличивать или уменьшать) и кратность лабораторно-производственных исследований.
Иначе говоря, периодичность контроля согласовывается с Роспотребнадзором