Тема: Требования к воде в батареях
Есть какие-то требования к воде внутренних систем (батареи в домах)?
Форум для сотрудников и клиентов компании
Вы не вошли. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Форум energosber18.ru → ВПУ и водно-химический режим котельных и тепловых сетей → Требования к воде в батареях
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Есть какие-то требования к воде внутренних систем (батареи в домах)?
Согласно СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха" п. 6.1.4, Для систем внутреннего теплоснабжения в качестве теплоносителя следует применять, как правило, воду. Иных требований к качеству воды в документе не указано. При этом СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, имеют следующую область применения: тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями) от выходных запорных задвижек (исключая их) коллекторов источника теплоты или от наружных стен источника теплоты до выходных запорных задвижек (включая их) центральных тепловых пунктов и до входных запорных органов индивидуальных тепловых пунктов (узлов вводов) зданий (секции зданий) и сооружений, транспортирующие горячую воду с температурой до 200 °C и давлением до 2,5 МПа включительно, водяной пар с температурой до 440 °C и давлением до 6,3 МПа включительно, конденсат водяного пара. Таким образом, внутренние системы отопления в область применения данного документа не входят. При этом в целях благоприятного водно-химического режима систем отопления думаю целесообразным за основу принимать нормы, указанные в Приложение Е СП 124.13330.2012, таблица Е.1 и Е.2.
Начать надо с полного анализа вашей воды
Страницы 1
Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться
Форум energosber18.ru → ВПУ и водно-химический режим котельных и тепловых сетей → Требования к воде в батареях
Форум работает на PunBB, при поддержке Informer Technologies, Inc