1

Тема: Отопление 23-этажного дома

Здравствуйте уважаемые форумчане.
Проектируется 23-этажный жилой дом, высота 69 м.
Система отопления - централизованная, присоединение - независимое, параметры теплоносителя 150-70, давление в подающем трубопроводе - 79 м вод. ст, в обратном - 43 м вод ст, приборы отопления - панельные радиаторы Prado Classiс, максимальное избыточное рабочее давление теплоносителя для радиаторов 0,9 МПа
Система двухтрубная с поэтажными коллекторами, еще отдельный стояк на отопление лифтового холла.
В аналогичном проекте, сделанном до меня, система отопления самой жилой части была без зонирования, а система отопления лифтового холла была разделена на 2 части.
1 Необходимо ли зонирование по высоте и если да, то на каждую зону необходим отдельный теплообменник?
2 Если нет, то лучше поднять главный стояк на чердак и там разводить, а обратку собирать внизу? Или и подачу и обратку расположить в подвале и условно сделать 2 П-образных стояка на коридорные коллекторы жилья и радиаторы в лифтовом холле?
Заранее благодарен

2

Re: Отопление 23-этажного дома

СП 253.1325800.2016 Инженерные системы высотных зданий. п.7.3 Так как сам СП к вашему зданию не относиться (из-за высоты) первое предложение в этом пункте игнорируйте.