Тема: Гидравлический расчет в Zulu

Добрый день!
Есть проблема - я пытаюсь провести гидравлический расчет в программе Zulu и я споткнулся на следующем вопросе – исходя из чего нужно принимать шероховатость трубопроводов?

2

Re: Гидравлический расчет в Zulu

смотря какие цели расчета перед собой Вы ставите: если вы рассчитываете проектируемую сеть - то согласно с ОСТ 36-68-82 «Тепловые сети. Режимная наладка систем централизованного теплоснабжения» расчет проводят с шероховатостью трубопроводов равной 0,5мм, если пытаетесь наладить существующею старую сеть - то или замерить или принять исходя из состояния и времени эксплуатации трубопроводов как для  трубопроводов водоснабжения по А.Г. Камерштейну.