Тема: Проектирование ВПУ

Привет Всем!!! Может кто-нибудь подскажет какой примерно должна быть производительность системы водоочистки на питательную воду котла или какой это %-т составляет от всего объема воды?

2

Re: Проектирование ВПУ

В СНиП "Тепловые Сети" есть про это п 6.16.
(примерно: на 1МВт - 65 м3 воды в закрытой системе.
Расчетный расход воды - 0,75 % от фактического объема.

Пример: 12 МВт *65 м3/МВт *0,0075 =5,85 м3/час,
Сейчас в актуализированной редакции указано следующее: Для компенсации этих расчетных технологических потерь (затрат) сетевой воды необходима дополнительная производительность водоподготовительной установки и соответствующего оборудования (свыше 0,25% объема теплосети), которая зависит от интенсивности заполнения трубопроводов. Во избежание гидравлических ударов и лучшего удаления воздуха из трубопроводов максимальный часовой расход воды при заполнении трубопроводов тепловой сети с условным диаметром не должен превышать значений, приведенных в таблице 3. При этом скорость заполнения тепловой сети должна быть увязана с производительностью источника подпитки. В результате для закрытых систем теплоснабжения максимальный часовой расход подпиточной воды составляет:
,
величины получаются громадные. Мы считаем по старой версии СНиП.
Q=υ*S,
υ -скорость фильтрования, м/час, в зависимости от жесткости исходной воды (берем из Ю.М.Кострикин, Н.А.Мещерский, О.В.Коровина "Водоподготовка и водный режим энергообъектов низкого и среднего давления. Справочник. Энергоатомиздат, М., 1990 г., табл. 1.8.);
S –площадь фильтрования, м2, зная диаметр легко рассчитать по известной формуле